     1 智能建筑的消防系统设计方针及内容
    智能建筑的弱电系统设计中,从消防角度来说,智能建筑的消防系统应以预防为主、防消结合的方针为主。消防系统是智能建筑IBMS系统中一个非常关键的组成部分,它应能及时发现并报告火情,控制火灾的发展,尽早扑灭火灾,以确保人身安全和减少社会财产损失,将火灾消灭在萌芽状态。消防系统的设计由建筑、设备、电气、计算机四方面专业的综合设计。
    智能建筑消防系统弱电设计的主要内容有:火灾自动报警系统,室内消火栓控制系统,喷淋控制系统,气体灭火控制系统,防火垂帘、防火阀、挡烟垂壁控制系统,正压送风、排烟控制系统,通信系统以及电梯、电源和疏散照明的控制系统等,涉及整个大厦的供电、供水、电梯、中央空调、音响广播等各方面。
    2 综合布线消防产品应用中存在的问题分析
    结构化综合布线使用了标准化的线缆和接插头模块,非常便于各楼层及本楼层间的信息点管理,使得因办公室搬迁等因素造成的大量终端设备、电话机移位时,只需将插头拔出,插入新的位置,然后在弱电设备间内做跳线处理或仅仅作些软件上的更改,即可重新投入使用,而不像传统布线那样无统一标准,当设备需要移位时,会带来许多管理上的不方便或需要重新布线,对建筑装潢造成较大的破坏;结构化综合布线的扩展能力强,因为对于五类非屏蔽双绞线可以提供155Mb/s信息的传输能力,除了满足当前各种网络的需要外,还能满足未来发展的需要。然而,采用上述方法还有一些问题,如当前大多数弱电设备厂家的系统与结构化综合布线不兼容。本文重点就火灾报警及控制系统(FAS)进行分析。
    根据我国现行的火灾自动报警系统设计规范规定:火灾自动报警系统的信号传输线路的芯线截面,穿管敷设的绝缘导线不应小于1.0mm2,线槽内敷设的绝缘导线不应小于0.75 mm2。而作为综合布线系统的非屏蔽双绞线其截面积为0.5 mm2。显然不能满足我国火灾自动报警系统设计规范的要求。另外,在总线制的火灾报警系统中,电源线与控制线多采用1.5~2.5 mm2的导线,综合布线系统也不能满足要求。特别需要指出的是:我国现行消防规范要求所有消防信号线、通讯线均不可与非消防线路共管敷设。因而要用综合布线产品支持火灾报警与控制系统,必须先获得当地消防主管部门的特许。
    3 智能弱电子系统与消防弱电设计的关系
    下面就智能弱电系统所包含的几个主要子系统,探讨它们与消防之间的内在联系。
    3.1 防雷系统与消防之间的关系
    近几年来,雷电灾害仍不断地对建筑及其设备造成损害,甚至雷击起火的事件也有发生。随着智能建筑中防雷系统的应用不断完善,国家相关法规、规范的陆续出台,以及消防设施中弱电、微电子设备的比例不断加重,在集成系统中也可以对火灾报警信号进行采集,那么加强消防设施特别是弱电设备的防雷技术应用,也是非常重要的问题。
    3.2 集成系统和网络与消防之间的关系
    智能建筑中通过集成系统将各智能弱电子系统的信息汇总,将火灾自动报警系统、安全防范、楼宇设备控制、通讯、办公、财务等建立在内部网络上,根据工作权限,进行应用。其中,许多系统设置、控制管理工作涉及消防设施,如:照明的控制,可对照明进行控制的有安全防范系统、楼宇自控系统、火灾自动报警系统,那么如何是最为合理的,符合消防规范要求,符合实际应用要求的方式呢?这就需要在设计中贯穿消防设计思路,便于今后更好地为大厦服务。
    3.3 楼宇自控系统与消防之间的关系
    楼宇自控系统主要服务于楼宇的自动控制,如:制冷制热与空调设备的监测、控制,供水、排水设备的监测、控制。楼宇中,通风、照明(非消防电源)均作为火灾报警的联动对象,其处理的逻辑控制的优先权往往是楼宇自控中所忽略的。供水系统近年来发展的有恒压供水系统,甚至在理论上消防的控制、管理,特别是在用于消防灭火上,智能系统与消防存在着密切的关联。
    3.4 安全防范系统与消防之间的关系
    安全防范在目前楼宇建设中广泛应用,主要分为几个方面:防盗报警系统、闭路监控系统、门禁系统等。这些系统中闭路监控除应付突发事件、服务安全方面,同时也起到对火灾的监控作用。门禁系统主要对智能大厦正常的出入通道进行管理,控制人员在楼内相关区域进行活动,创造一个相对安全的区域。其中包括房间门、通道门,有些甚至是消防安全疏散的疏散门。这些门的控制方式关系到火灾时人员的安全疏散。但许多大厦在技防与消防方面存在冲突。
    4 智能建筑弱电系统中消防设计的构想
    如何才能实现智能弱电系统与消防系统紧密结合、互为服务,本文从以下几个方面考虑:应把握智能弱电系统与消防设计的关联;总体设计中应全面考虑消防规范的应用;在集成系统中加强消防的信息应用,真正做到集成系统为消防服务;在消防工程的检测、验收中应考虑智能系统对消防的影响。
    5 结语
    消防设计应当随着理论的发展与实践而不断进步,整个智能建筑弱电系统设计将会越来越完善。

该会员没有填写今日想说内容.

精彩评论2

矛盾人 发表于 2013-8-27 09:29:08 | 显示全部楼层
安全性是第一啊
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

athlon8866 发表于 2013-9-10 22:56:07 | 显示全部楼层
是呀,这个专业太“专业”。
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注2973

粉丝3241

帖子9943

发布主题
阅读排行 更多
广告位
!jz_fbzt! !jz_sgzt! !jz_xgzt! 快速回复 !jz_sctz! !jz_fhlb! 搜索

智能技术共享平台 - 未来论

关注服务号

进入小程序

全国服务中心:

运维中心:天津

未来之家:天津 青岛 济南 郑州 石家庄

                商务邮箱:xy@mywll.com

Copyright © 2012-2021 未来派 未来论 (津ICP备16000236号-5)